我现在正在调试的一套设备,用S7-200与Hitech的PWS3760触摸屏进行通讯(相隔60米左右,现场还有其它变频驱动设备),在设备出厂调试时通讯均很正常!在现场安装完毕后发现触摸屏与PLC间通讯干扰严重!!设备在运行过程中频繁因通讯中断造成设备无法控制!在换用屏蔽通讯线、换屏、更改通讯线走线位置(远离动力线)等方式均无效,现在甚至于时不时在柜内的MM440(30KW)还未运转时,已出现通讯故障!我该如何解决这个棘手的问题呢?有哪位大侠能帮帮我!!我快急疯了!!!小弟在这里先感谢了 注:我厂前期在现场投入运行的另一套相同配置的设备一直运行却无任何问题?!



吕德爽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2003年7月30日
发表于:2003-08-09 09:21:00
1楼
先检查下机器漏电都少,常试PLC不接地,干拢未必是通讯不上主要原因,有时存在地线漏电

匹若曹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2004-10-25 15:30:00
2楼
通常有变频器的地方干扰是很严重。不过好象没严重到这个地步吧?