苏北某化工厂,原中间产品的搅拌机所用YB200L - 8型15k隔爆型三相异步电动机,配用减速机(减速比3:1),输出轴245r/min。这次在新增机台上取消了减速机,采用安川变频器控制电动机,直接带动搅拌机运转,仍然实现原来的转速。虽然设备体积小巧多了,但电机起动不久就跳闸,机台不能正常运行。用钳形电流表检测,电机电流约为55A,大小与变频器的显示相符,明显过载。 经分析,由于去除了减速机,在电机输出功率不变的情况下,输出转矩为减速机的三分之一,无法满足原来的转矩输出要求。在这种情况下,我们不得不仍然使用减速机,由电网直接供电,变频器另作它用;如要去除减速机,则变频器及电机将增大容量。