有一问题想向各位大虾请教:用西门子的CPU315-2 DP做下位机,连接一百米外的两个IM153的ET200M远程I/O,两台安装WINCC的上位机相距数十米进行监控。现在想一台通过MPI口连接,另一台通过PROFIBUS总线连接。那么通过PROFIBUS总线连接的时候上位机的CP5611是否应该设为DP主站?CPU315-2DP上集成的DP口也设成主站么?(因为要和ET200M通讯)如此一来会不会出现一条总线上两个主站相互竞争的局面?有没有更好的解决办法呢?谢谢各位能人。



远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2003-07-07 12:35:00
1楼
DP本来就有多主站机制,不是吗??你可以把315-2作为1类主站 CP5611设为2类主站