楼主
最近做一西门子S7-200小项目,调试完成后,其中一网络如下(OUT0为报警): LD IN0 O IN3 O IN4 O IN5 = OUT0 但是客户突然提出一个新要求,要求输出报警时,蜂鸣器响5秒,然后停止5秒,再响5秒,如此循环,当然前提是任意一个输入为1(理由是保护蜂鸣器,持续响很容易烧掉)。想请教大虾,如何用最简单的梯形图表示,希望用S7-200给我结果,谢了!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-07-05 16:30:00
1楼
用两个定时器,很简单的。
回复
引用
举报
丁喜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 924回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2002年8月30日
发表于:2003-07-05 16:39:00
2楼
LD IN0 O IN3 O IN4 O IN5 LPS AN T201 TON T200, +50 LRD A T200 TON T201, +50 LPP AN T201 = OUT0 搞定。