楼主
很菜的问题,请熟悉西门子plc的大侠指教 s7-300的plc可不可以用冗余电源,我好像没有看到s7-300有s7-400中那种带冗余功能的电源。但是我这儿竟然有人告诉我说插两块电源模块就是冗余了,难道真的是这样,s7-300可以插两个电源模块?那s7-400中那种带冗余功能的电源有是咋回事呢。 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
狗狗321
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2003年2月18日
发表于:2003-06-11 10:11:00
1楼
没人愿意回答吗,我顶一下
回复
引用
举报
累
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2002年6月25日
发表于:2003-06-14 10:39:00
2楼
S7-300随便插几个电源模块都无所谓,冗余电源是将两个或两个以上的电源模块并联连接,这样其中一个电源模块坏了,其他的照常工作。SIEMENS SITOP电源可以这样连接。