我想通过S7-200的RS485通讯口读取一智能外设的数据。该外设带有RS485接口,数据格式为10位:一位起始位0,8位数据位,1位停止位1。可是当S7-200处在自由口模式下时,它的控制字SMB30没有起始位与停止位的相关设置。我想请教一下,S7-200处在自由口通讯模式下时,是否在硬件上保证起始位与停止位?如果没有,它又是如何识别一个字符的起止的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-06-17 21:01:00
1楼
用SMB88,SMB89设置。
回复
引用
举报
真言无忌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2003年4月24日
发表于:2008-03-26 20:00:00
2楼
不要忘了设置sm87
回复
引用
举报
真言无忌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2003年4月24日
发表于:2008-03-26 20:01:00
3楼
smb87
smb88
smb89