楼主
我想用CP5412作主站(PROFI BUS-DP),S7-300(CPU31 5-2DP)作2#从站,S7-20 0(CPU22 4带有EM277)作3#从站,进行组网,不知可否?CP541 2中的数据交换区如何配置?请指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-10 13:49:00
1楼
数据交换区的地址可以随便设置 他只是一个虚拟的地址 一般选的大一点 只要不和PLC实际地址冲突就好