对锅炉以下几个参数的检测(报警),一、二次端采用何种方案投资较少,效果较好?(如用智能仪表或微机等,仅仅进行数据采集、处理、显示,不控制)   (1)出水压力检测与报警、(2)出水温度检测与报警(3)炉膛温度检测(4)炉膛负压检测(5)排烟温度检测。   谢谢!



guww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年1月25日
发表于:2002-01-25 21:22:00
21楼
最建方案: (1)出水压力检测与报警 远传压力表+数显表(带报警) (2)出水温度检测与报警 热点阻+数显表(带报警) (3)炉膛温度检测 热点偶+数显表 (4)炉膛负压检测 膜盒压力表 (5)排烟温度检测 热点阻+数显表

RuFeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年2月02日
发表于:2002-02-02 11:13:00
22楼
请问有没有把锅炉上的蒸汽压力、排烟温度、炉膛温度、六线式水位信号做在一起的仪表?

为人民服务

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2002-04-16 01:22:00
23楼
请教GREAT,10t炉的控制效果怎么样?8年前我用std作过,效果不好,不管是用pid调节还是模糊控制都不能达到经济燃烧,如能做到请介绍一下。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-20 16:02:00
24楼
可以来这里看看: http://www.sunytech.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-29 17:23:00
25楼
一台仪表就可以解决这好几个信号在一起的问题 仪表就是无纸记录仪 可以去www.sunytech.com上面看看

SWP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年4月10日
发表于:2002-07-31 22:16:00
26楼
锅炉仪表检测(报警),其实非常成熟了,用以下配置即可:   (1)出水压力检测与报警。压力变送器(1800元)+数显控制仪(495元)。   (2)出水温度检测与报警。Pt100热电阻(100元)+数显控制仪(495元)   (3)炉膛温度检测。k型热电偶(250元)+数显仪(380元)。   (4)炉膛负压检测。微差压变送器(5200元)和数显控制仪(495元)。   (5)排烟温度检测。E型热电偶(250元)+数显仪(380元)。 以上为含税价(视情况还可下浮),供货期:一周。 请电:020-38629393 38629313(FAX)黄先生

正义

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2002-08-03 23:00:00
27楼
透彻,爽呀。

cctv2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年5月13日
发表于:2002-11-23 00:26:00
28楼
锅炉仪表很简单

yekai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1164
  • 注册:2002年9月05日
发表于:2003-03-07 20:10:00
29楼
我也介绍一套锅炉的控制仪表 (1)出水压力检测与报警:SMAR LD291智能压力变送器 (2)出水温度检测与报警:K型热电偶 (3)炉膛温度检测:S型热电偶 (4)炉膛负压检测:SMAR LD291智能压力变送器 (5)排烟温度检测:K型热电偶 外加小型DCS一套,使用效果及安全性都相当不错,不过造价太高

陈风

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2003-03-15 18:05:00
30楼
有谁知道锅炉电气变频改造的价格?4吨/6吨/10吨锅炉变频控制操作设备的价格?-----指用进口变频器,如富士/丹福斯 4吨电机配置:22KW/11KW/1.1KW/ 6吨电机配置:30KW/15KW/1.5KW/ 10吨电机配置:55KW/30KW/1.5KW 高手赐教---如何用蒸汽压力传感器、流量器与变频器闭环控制 如何用蒸汽压力传感器、流量器与变频器闭环控制,有这方面的没有资料,高手赐教!!!

log

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年3月22日
发表于:2003-03-22 22:51:00
31楼
这边果然有很多高手,没来错地方

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-01 11:25:00
32楼
直接用一台数显仪表就够了,也不用什么温度变送器,因为现在大部分数显仪表可以直接接收热电阻信号和热电偶信号。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-02 10:11:00
33楼
张兄: 承蒙抬举,惭愧惭愧。贵司的一线总线产品也是发展挺好的啊,有时间交流交流、研究研究,一同发展嘛。(以下省略3000余字……:P)好了,不多说了,差点变成广告研讨会了。代我向王厂长问好。 长英科技 陈进

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2003-04-05 12:50:00
34楼
有关锅炉控制的实用程序 新型PLA ---智能可编程多回路调节器 为什么是工业过程控制和系统集成商的最佳选择呢?  对于复杂的多变量工业过程控制,仅具有简单的硬件设定PID算法的常规仪表, 即使算法多么先进,如不能对多变量进行灵活的处理和运算, 仍不能保证系统的稳定和可靠等要求  PLA调节器的可编程性主要是针对模拟量的,而PLC主要是针对开关量的, 无论是算法还是功能PLC是无法比拟的,更何况PLA的模块化指令系统 将比PLC的编程来的简单轻松的多  实现同样的功能,有简单的为什么要用复杂的和昂贵的? 优良的控制分散性和可维护性、以及快速的开发周期、PLA用户控制程序下置, 更符合DOC思想,将比PC总线方式简洁明快,,成本大大降低  不须学习任何语言,PLA的灵活性和丰富的功能、极高的性价比, 将为您的产品的智能化和提升竞争力增加极高的附加值  价格仅是进口同类产品的1/4  两个独立的控制回路 包括两个独立的串级、选择PID控制软模块  无须学习任何编程语言,内置112种指令和控制策略  无须编程器,通过面板按键或,GREAT-GAP软件修改参数  4组10段折线函数,6组时间曲线函数  内置时间,适于采样PI控制和批量PID控制  4组积算器-清零、比较、脉冲输出  8组脉冲调宽输出器PWM  80196/16位单片微处理器  输入/输出信号软调零、调幅  模拟量输入:8路标准信号  模拟量输出:4路标准信号  开关量输入8路  开关量输出4路  通讯RS-232C/RS-485 ,115200bps  标准的组态软件驱动程序, 可任意组成不同规模的DCS系统 哈尔滨格锐工业自动化测控有限公司 地址:哈尔滨市南岗区西大直街161号709室 邮编:150006 电话:0451- 6292321 8585115 网址:www.greatelec.com 邮箱:great@greatelec.com

SAMUAL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2003-04-09 17:19:00
35楼
导压式静压液位变送器SWP是哪家的产品????谢谢各位大虾

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-11 19:14:00
36楼
SWP是香港昌辉

云海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2003-04-12 09:59:00
37楼
请教: 能否帮我查找到,本安型、投入式开关量传感器和本安型、投入式压力变送器的国内生产厂家,和进口代理商。 谢谢你的帮助!

云海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2003年3月03日
发表于:2003-04-12 09:59:00
38楼
请教: 能否帮我查找到,本安型、投入式开关量传感器和本安型、投入式压力变送器的国内生产厂家,和进口代理商。 谢谢你的帮助!

SAMUAL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2003-04-21 20:42:00
39楼
ADS-80T压力变送器是哪家的东东呢,谢了(做揖)

GALLOP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:465
  • 注册:2003年1月09日
发表于:2003-04-22 10:37:00
40楼
云海; 你好,你可以打010-62975336 62979670 (耿先生)