关于S7-200一个很菜的问题向大家求助,希望得到高手指点。 点击:706 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-27 11:47:00
楼主
我使用的是S7-214,现在要从PLC中读程序时受到密码保护,现有能有什么办法可以将密码清除,必要时将内部程序清除也可以。



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-25 19:04:00
1楼
如果忘记了PLC密码,则必须清除PLC内存并重新加载程序。清除PLC内存使PLC处于停止模式,并将PLC重新设置为厂家默认设定值,但PLC地址、波特率、及当日时间时钟除外。 选择菜单命令PLC > 清除clear…,显示清除对话栏。单击全部复选项并单击OK按钮,确认您的选择。此时将显示密码授权对话栏。输入清除密码,clearplc,允许您继续进行全部清除操作。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-26 11:45:00
2楼
好像西门子网站有个程序可以,去看看吧。

zmags

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2002年6月11日
发表于:2003-04-26 12:35:00
3楼
我可以为您解密

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-27 11:20:00
4楼
这个解密能否简单介绍?

输入清除密码,clearplc,允许您继续进行全部清除操作 赞同!