小弟现在在做modbus通讯,却遇到太多的疑问,比如,接收数据的时候如何知道一组数据已经接收完毕,进行该命令的相应处理,如何编写帧超时错误,发现错误的时候又该如何处理。。。本人初涉这方面的东西,又没有资料可查,哪位高手是否可以帮忙解答,能否传送一份样本给小弟?在此不胜感激! 邮箱:xxc07@163.com



仪表新兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2003-04-16 11:59:00
1楼
ASCII 方式用回车换行区别桢结束,RTU方式判断最后一个字符后一个半字符的时间内没有新字符即为桢结束。定一下多长时间桢不结束即为错误,重发。