求教:S7-300的最大I/O点数是多少? 点击:4359 | 回复:3



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-13 19:15:00
楼主
求教:S7-300的最大I/O点数是多少? 在西门子中文网站上介绍说“SIMATIC S7-300较小的 CPU可扩充到128DI/DO或 32AI/AO;较大的 CPU可扩充到1024DI/DO或128AI/AO”其详细内容见如下网址: http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/products/SIMATICplc/s7-300_cpu.asp 但在其网站上下载的电子书中对于CPU 315-2DP以上的CPU的I/O描述却比上面数字大,到底 那一个说法是准确的?



付显峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年7月16日
发表于:2003-03-11 12:26:00
1楼
最大I:0.0-127.7 最大Q:0.0-127.7 具体能带多少点要看CPU型号! 资料可能没有区分S7-300还是S7-400!

老鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2003年1月22日
发表于:2003-03-12 10:09:00
2楼
视型号而定,还可以带扩展,如果是做DP主站的话,还可以带远程IO,如CPU318-2理论上可带16384个通道,算点数还乘8。系统选型没问题,主要是计算能力和通讯能力。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-13 19:15:00
3楼
多谢指教!!!