当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7300急求高手
点击:
871
| 回复:
4
江苏大唐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2003年3月07日
发表于:2003-03-08 22:20:00
楼主
电源关机后,S7315-2DP SFDP常亮及BUSF闪烁,不知道什么原因,求高手帮忙。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2003-03-08 21:32:00
1楼
至少有1个DP从站找不到了。
回复
引用
举报
付显峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2002年7月16日
发表于:2003-03-08 21:44:00
2楼
断电后315找不道从站!
回复
引用
举报
frhcm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2003年1月24日
发表于:2003-03-08 22:01:00
3楼
Thanks a lot.Please explan in detail
回复
引用
举报
付显峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2002年7月16日
发表于:2003-03-08 22:20:00
4楼
你这个报警是总线错误!