向使用西门子PLC的高手求助 点击:1027 | 回复:6



zhjmdls

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年1月23日
发表于:2003-03-04 08:51:00
楼主
我公司冷库用西门子PLC416-2DP控制,现出现如下故障:PLC运行一切正常,但是PLC通过PROFIBUS-DPmaster控制的slave模块SM331 AI8*12BIT的SF指示灯亮(此模块为ET200,PS307上的一个小模块,其他SM331正常),经过上位机的硬件查错,发现模块一切正常,无故障显示。但是因该模块用于测量房间温度,有四个房间的温度通过pt100测量后同时在OP37上达到3000多度,实际上限值不超过40度,通过检查PT100,发现PT100的六根线,其中三根传至控制柜的温度显示器上,温度显示值正确,另三根至PLC,出现以上问题,测量PT100无故障。我现在查不出原因,在此向大家求助,谢谢了!


楼主最近还看过



microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2003-02-23 20:07:00
1楼
sm331的sf灯亮,step7的故障诊断应该有故障显示才对。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-23 22:49:00
2楼
应该是你的PT100接线没对

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-24 19:48:00
3楼
看一下该卡的电源有没有!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-24 22:06:00
4楼
将传感器的接线拆掉,拿个100欧姆的电阻接在原通道上,看OP显示是否为0度,如果仍然为3000,则不是你的传感器原因,检查你的模块电源24V和20端子OV,SM331的电源,如果还不好联系我 PLC666@163.com

伺服新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年9月26日
发表于:2003-02-26 22:49:00
5楼
检查模块电源,如电源正常,可与其他sm331交换一下,分析是否模块出现问题还是信号有问题,我认为可能你的模块坏了。如果模块熔断器断了也会亮红灯。wdx3333@sohu.com

suqune

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年4月23日
发表于:2003-03-04 08:51:00
6楼
指示灯亮说明外部电源未供上,1、查一下你的接线,看一看短封线接的对不对。2、把模板打开,由电源查上去,你会发现一个速熔保险电阻,如外部接线正确,八成是电阻烧了,用保险管的内丝重焊一根。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师