当前位置:
工控论坛
>
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
向使用西门子PLC的高手求助
点击:
1029
| 回复:
6
zhjmdls
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2003年1月23日
发表于:2003-03-04 08:51:00
楼主
我公司冷库用西门子PLC416-2DP控制,现出现如下故障:PLC运行一切正常,但是PLC通过PROFIBUS-DPmaster控制的slave模块SM331 AI8*12BIT的SF指示灯亮(此模块为ET200,PS307上的一个小模块,其他SM331正常),经过上位机的硬件查错,发现模块一切正常,无故障显示。但是因该模块用于测量房间温度,有四个房间的温度通过pt100测量后同时在OP37上达到3000多度,实际上限值不超过40度,通过检查PT100,发现PT100的六根线,其中三根传至控制柜的温度显示器上,温度显示值正确,另三根至PLC,出现以上问题,测量PT100无故障。我现在查不出原因,在此向大家求助,谢谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
需要调节多个目标的PID该如何控制呢
·
急求,闪蒸罐压力调节阀门还是调节泵
·
求s7-300滤波梯形图程序。
·
定时器还有设计自锁回路的吗?
·
两个阀门调节一个液位怎么弄?
·
三冲量调节还是普通PID呢?
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:84帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2003-02-23 20:07:00
1楼
sm331的sf灯亮,step7的故障诊断应该有故障显示才对。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-23 22:49:00
2楼
应该是你的PT100接线没对
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-24 19:48:00
3楼
看一下该卡的电源有没有!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-24 22:06:00
4楼
将传感器的接线拆掉,拿个100欧姆的电阻接在原通道上,看OP显示是否为0度,如果仍然为3000,则不是你的传感器原因,检查你的模块电源24V和20端子OV,SM331的电源,如果还不好联系我 PLC666@163.com
回复
引用
举报
伺服新手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2002年9月26日
发表于:2003-02-26 22:49:00
5楼
检查模块电源,如电源正常,可与其他sm331交换一下,分析是否模块出现问题还是信号有问题,我认为可能你的模块坏了。如果模块熔断器断了也会亮红灯。wdx3333@sohu.com
回复
引用
举报
suqune
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年4月23日
发表于:2003-03-04 08:51:00
6楼
指示灯亮说明外部电源未供上,1、查一下你的接线,看一看短封线接的对不对。2、把模板打开,由电源查上去,你会发现一个速熔保险电阻,如外部接线正确,八成是电阻烧了,用保险管的内丝重焊一根。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用PLC的梯形图语言能写一个判...
[8294]
怎么找不到LG PLC官方网站?
[20521]
求助PLC如何找出一组数据的最...
[14928]
电工实用手册谁要?
[7332]
为什么放大电路会产生自激振...
[8733]
PLC结构化编程中的EN,ENO是什...
[24636]
PLC控制系统设计的基本原则
[7436]
为什么一接地线,漏电保护器就...
[11659]
如何上传永宏PLC程序到计算机...
[13039]
为什么我装的三菱PLC编程软件...
[9911]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号