楼主
有一台达A系列2.2KW变频器,三相380V的。我在R、T之间通380V电压。测P、N直流电压为365V。 开关电源不启动,电源指示灯不亮。我检查整流桥是好的。怎么会有如此现象???
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
于兴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2003年1月25日
发表于:2003-02-23 13:28:00
1楼
你为什么不把三相都接上呢,直流电压低了,开关电源肯定起不了。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-02-23 14:09:00
2楼
不用三相都接,电源都能工作!直流电压不正常!
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-02-23 19:06:00
3楼
广州通达说的对,P、N直流电压过低。主回路是有问题的。是否有制动电阻回路?
回复
引用
举报
梅花 _37
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2003-02-23 21:02:00
4楼
我直接加530V直流在PN端,也没起作用。 好象没有制动回路啊 我把那母线上的保险管取了,整流桥出来的电压也没有交流多。难到 整流桥内部有什么?不可能吧/?//
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-02-23 21:45:00
5楼
整流模块的P、N端到变频器P、N端的电阻应很小!
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2003-02-24 07:34:00
6楼
365V最大可能是平波大电容有问题,或没接入主电路
回复
引用
举报
stoner
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2002年12月07日
发表于:2003-02-24 12:05:00
7楼
整流模块接三相交流380V输出为514伏,接单相(R\T)则为342伏,由此可见应是整流模块的故障,可以更换一个整流模块试一试.这只是本人的一点拙论
回复
引用
举报
学习PLC _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年2月03日
发表于:2003-02-24 12:13:00
8楼
听一下有没有吱吱声,有则电源或负载有问题,没有则主回路或电源有问题。
回复
引用
举报
梅花 _37
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2003-02-24 18:39:00
9楼
你真是“笨猪”显示都没有,哪有负载啊
回复
引用
举报
学习PLC _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年2月03日
发表于:2003-02-25 07:53:00
10楼
儍货,叫你查里面开关电源的负载,你脑子有问题啊。
回复
引用
举报
上知天文
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 1265回
年度积分:0
历史总积分:1667
注册:2005年9月05日
发表于:2006-12-26 16:48:00
11楼
不要吵架了!
回复
引用
举报
hubo _32
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-31 09:49:00
12楼
指示灯没亮,你可以检查下主回路的元件,缓冲电阻这些!
回复
引用
举报
袁泉
关注
私信
精华:2帖
求助:23帖
帖子:209帖 | 1789回
年度积分:54
历史总积分:3170
注册:2005年4月26日
发表于:2006-12-31 21:19:00
13楼
问问题要虚心。要尊重回复者,要是都不理你你就难受了。
回复
引用
举报
SIEMENS西数自动化
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2006-12-31 21:41:00
14楼
你把输入电源穿个灯泡,如果灯泡不亮,可能是启动电阻有问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
被开关电源害惨了
[1005]
(已结帖)电源电器擂台第122期...
[2540]
快速熔断器的特性是什么?快速...
[2266]
10KV真空断路器短路原因(大师...
[1764]
怎么画电气柜内部的接线图?
[2081]
请问船上该怎样接地线?
[1555]
求JKG2B V5.1无功功率自动补...
[2321]
大家觉得施耐德母线怎么样?还...
[1115]
什么是分布电容
[2242]
厉害了,阿伯伯(ABB)2017ACW现...
[828]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号