当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
关于欧陆590直流装置
点击:
1700
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-02-08 13:43:00
楼主
欧陆590直流装置(可逆),本人第一次使用,出现以下问题,望高人指教:当电机运转时,旋转给定电位器回零,电机制动减速,当电机速度回到零后,并未停止,而是继续有一小小的反转,然后再停止,是何原因?我用的是单向0-10V给定。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国工控网
关注
私信
精华:141帖
求助:0帖
帖子:163帖 | 91回
年度积分:0
历史总积分:1543
注册:2020年3月27日
发表于:2000-08-30 12:30:00
1楼
四通工控部代理欧陆590直流装置多年,或许可以帮您解决问题. 电话:010-62561166
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2000-12-10 21:29:00
2楼
在空载时易发生此现象,多为速度环欠阻尼,或测速反馈校正不准确。
回复
引用
举报
张传动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年2月01日
发表于:2003-02-08 13:43:00
3楼
我这有给定回到0不反转的可逆直流传动,联系电话:010-64911622 王煊