楼主
项目中两个GE9030的CPU互为冗于。 现象: 1、在双网切换时,有时会成功,但大部分时间不成功。 2、最远程的一个IO站,最近通信故障。换了一块新的通信模块,故障一样。总线是用的国厂电缆,距离在400m左右。将总线通信速度降到76.8k,该站故障一样。 请问该通讯故障问题在哪里?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-16 17:22:00
1楼
可否进现场诊断? 大连万通工业装备有限公司 0411-4797366 wzs-wt@vip.sina.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-29 15:01:00
2楼
ge要求使用推荐的电缆,热备的要求更高,国产电缆刚开始可以,两三年后就不好说了,我碰到基本上是此问题,最远程的一个IO站通信故障,建议测量一下该段电缆是否有短路或断路的现象。
回复
引用
举报