谁知道电流变送器的原理? 点击:2511 | 回复:6



KNOWHOW

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2002-12-27 15:49:00
楼主
谁了解?它和电流互感器有何区别?哪里买的着?谢谢!!!



KNOWHOW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2002-12-26 23:15:00
1楼
不懂不懂!!!

节能先锋

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年11月20日
发表于:2002-12-26 23:15:00
2楼
看《电气时代》有的是

KNOWHOW

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2002-12-27 15:49:00
3楼
我咋找不着??????

liwenting169

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年1月05日
发表于:2009-02-01 21:02:49
4楼
变送器原理两线制V/I变换器IC:DH4-20  工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
  采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
  电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
  其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电,如图1C所示。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。这使得两线制传感器的设计成为可能。
  在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。

天狼欣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2009-02-18 14:18:35
5楼
我要找各种变送器原理,谢谢各位仁兄

谈笑间000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年1月09日
发表于:2010-05-11 08:01:37
6楼
图在哪里啊?两线制与PLC如何与模拟量输入模块接线,请指教...

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师