求助!如何实现多路通断检测(1000路以上),如何在DELPHI下实现通道选择、数据采集。谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-12-23 09:35:00
1楼
用9片ACL-7122(144路DIO)即可解决。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-12-27 11:16:00
2楼
把通断信号转成电压信号,最好是TTL 然后用多路IO卡 比如ADLINK的ACL-7122