请教:三菱FX2N-16MT(输入电压220V)的晶体管输出点所用的输出的直流电源是否可以用PLC本体的输入(24V)电源?感谢解答!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
alick911
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-10 19:56:00
1楼
可以的啊
回复
引用
举报
lyw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:51
历史总积分:159
注册:2002年11月12日
发表于:2002-11-23 12:47:00
2楼
最好不用,PLC本体的24V电源带载能力有限!
回复
引用
举报
降龙伏虎
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年9月30日
发表于:2002-12-02 10:10:00
3楼
可以使用,它的输出电流也有500mA,只要注意不要超过
回复
引用
举报
super007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2002年12月01日
发表于:2002-12-02 10:32:00
4楼
llyw-001 同志说的很对PLC本体电源最好不要用,我就烧掉一个模块.