发表于:2002-12-01 16:04:00
6楼
我也遇到过同样的问题.
使用三菱的4AD-PT热电阻模块测量温度使用了屏蔽导线还是发现有少许的显示值跳动现象不太稳定. 但还可以使用...
我想如果测温时直接使用热电阻本身自带变送模块的热电阻元件. 直接将温度检测范围变换为4-20MA的电流信号送入4AD 电流输入模块效果可能会好电流信号在现场使用不容易受到干扰.
如果你使用PID功能, 则PID指令内有一个输入信号滤波设置适当增大设定值会明显改善输入信号输入到PID内的平滑性.
FX2N内的简单的PID控制不如PID调节仪表好用,但有时工程上使用了PLC也没有办法,只是顺便使用一下.