楼主
LD T3 OR T4 OR T7 OR T8 AND X000 ORB DPLSR D24 D20K120 Y000 这是一段三菱PLC控制步进电机的指令,DPLSR我不懂,高手帮我解释一下好吗??? e-mail:jiangz@lisheng-xm.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gdzsyf
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 355回
年度积分:0
历史总积分:504
注册:2004年2月20日
发表于:2002-12-01 11:13:00
1楼
这是晶体管输出型PLC的Y0端口带加减脉冲输出指令,D24为最高频率D20为总输出脉冲数K120为加减速时间Y0为输出点,OK? 其实这些在编程手册中有详细介绍,www.gdyufen.com/150元全中文