三菱人机界面是否兼容S7-200? 点击:1566 | 回复:6



TTKX

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2002年9月12日
发表于:2002-11-21 13:36:00
楼主
三菱人机界面是否兼容S7-200?



cnabcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2001年12月31日
发表于:2002-11-13 17:22:00
1楼
三菱F900系列人机均可以和S7-200通信。 cnabcd@163.com

guang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年7月16日
发表于:2002-11-16 14:57:00
2楼
具体怎么实现呢?S7-200的编程口是标准的9针的母头。 从三菱人机界面上那里接信号到S7-200呢?三菱的人机界面有一个RS232转换为422的部分,而这个422出来是接三菱PLC的编程口,不适合S7-200。还要什么配件来转接吗?

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-16 21:11:00
3楼
用S7-200的编程电缆连三菱人机界面的RS232,估计可以解决问题。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-21 13:36:00
4楼
用三菱PLC不行吗?武汉中菱专门做三菱的, 方便联系:13098833530

xie12345645578

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2005-06-27 22:22:00
5楼
三菱的F900的人机界面是通用的

brong1967

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2005-06-29 17:12:00
6楼

热门招聘