关于一个总的电位器控制三台变频
点击:
1630
| 回复:
13
alick911
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-16 11:52:00
楼主
有谁知道吗,一个总的控制三台,再分的可以微调,怎么接,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-11-14 09:00:00
1楼
我也好想知道,请有经验的朋友赐教。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 09:32:00
2楼
可以啊!我公司的变频器用一个电位器控制31台变频器都没问题啊,我有这方面的变频器和经验啊!快来电和我联系啊 我公司是康沃CONVO变频器授权一级代理商,国产价格进口品质!低频下力气十足! 深圳通海科技发展有限公司 潘先生 电话:0755-26406790
回复
引用
举报
海南
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2002年5月17日
发表于:2002-11-14 09:47:00
3楼
技术论坛,请不要做广告。
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2002-11-14 12:56:00
4楼
三个电位器共地,第一个的另一端接电源,中心抽头作第二、三个的电源 ,每一个的中心抽头接变频的模拟输入端。
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-11-14 14:31:00
5楼
简单实用!
回复
引用
举报
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2002年10月06日
发表于:2002-11-14 19:43:00
6楼
一共需要四个电位器,第一个一端接电源,中点与另一端短接后,作为其他三个电位器的电源;其他三个电位器并联,并联后的一个公共端接第一个电位器的中点,另一个公共端接COM,每个中点分别接三台变频器模拟输入端即可。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 19:55:00
7楼
请问宋明不同形号性能如何?
回复
引用
举报
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2002年10月06日
发表于:2002-11-14 20:25:00
8楼
回答小路: 1 并联的三个电位器可以分别对每个INV调整; 2 每个INV都有各自的“频率设定信号增益”调整项目,可以根据具体情况设定。
回复
引用
举报
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
注册:2003年7月18日
发表于:2002-11-15 15:39:00
10楼
森兰变频器SB60 SB61都能满足要求。
回复
引用
举报
日你仙人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年11月15日
发表于:2002-11-15 16:03:00
11楼
这都不懂?真丢我们森兰的脸!你是哪个分公司的?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-15 21:20:00
12楼
这样做容易损坏CPU板!
回复
引用
举报
高歌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年7月05日
发表于:2002-11-16 11:52:00
13楼
请注意电源的输出阻抗。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于节电器的工作原理
[16753]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
为什么变频器长时间不用时隔...
[6188]
电工技师复习题
[31140]
求教,滑差补偿
[5553]
施耐德变频器报"InF"故障代码...
[6863]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
智能PID控制简介
[15460]
终于有横河CS3000的中文资料...
[6351]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号