Echelon DM-21自动安装网络管理设备用户请注意
点击:
701
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 18:02:00
楼主
DM-21/20自动网络管理设备用户请注意 如果你在Windows 2000 Professional/Server Family下使用DM 软件压缩和下载LNS数据库到DM-21/20时,WINDOWS200操作系统会出现LNS #23的错误,你只要将登陆的用户临时环境变量改为小于长度不大于23个字符长度即可。如:C:\temp等等。 备注: WIN98无需改动操作系统缺省设置。 lonworks@gongkong.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
neuron
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年11月02日
发表于:2002-11-05 18:04:00
1楼
可以算是echelon产品的一个bug吧。我们有这个产品,多谢版主及时通知。