pci9812采集的数据长度?
点击:
1119
| 回复:
1
豆豆鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年7月11日
发表于:2002-10-21 17:35:00
楼主
PCI的带宽最大限为132MB/s,一般有效的连续数据流速低于100MB/s,并且当多个PCI设备同时使用时,这个速度会更低。如果pci9812板卡的数据吞吐率低于PCI的带宽限制,那么AD的数据通过总线的直接存储器存取放入到主机的内存中(host memory),即获得的数据长度为64MB(32M的采样点),请问64MB是不是pci9812单次采集数据的最大长度,是不是采用双缓冲方式可以克服这个问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-21 17:35:00
1楼
是的。但双缓冲方式DMA的效率通常要低于单次DMA的效率。