干扰问题如何解决? 点击:1563 | 回复:11



北京希林捷科电子科技有限公司

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2002-08-25 20:00:00
楼主
变频器的干扰问题如何解决? 我们在临沂一加油站安装了一台变频供水设备,但是对加油站的微机发生了干扰,致使有两台加油机无法正常工作,请问我该如何做? 一、电源输入端已加磁环 二、载波频率已降低至一KHZ 三、加油机与微机之间加了屏蔽线 做了这些工作之后,干扰降低了不少,但是还有两台加油机受到干扰,无法正常工作,我还要做那些工作?



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-08-24 20:57:00
1楼
电源线也用屏蔽线!再加虑波器!

听风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-25 17:01:00
2楼
电源线加屏蔽用处不会太大,仔细检查你的屏蔽线是否良好接地。

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-25 20:00:00
3楼
1:什么变频器? 2:增加RFI滤波器,输出使用屏蔽电缆,良好接地。 3:什么变频器?

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-04-17 15:31:21
4楼

科立恒仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-04-18 16:24:45
5楼

如果是信号干扰,可以在输入输出端加上信号隔离器,信号隔离器本身除了信号隔离,信号放大 的功能外,衡量其等级度的就是现场抗干扰能力:

在这里推荐 深圳市科立恒电子有限公司:公司主要生产信号隔离器,电流/电压/频率/功率/电阻隔离变送器,还有数字显示表,控制表,采集器等:

www.szklh.com

推荐常用电镀整流,高频整流专用隔离变送器KCE-IZ01系列

联系人:张吉祥   15989875347