我有一个项目,数字I/O共80路,模拟I/O共90路,闭环控制4路,模拟输入及输出需要防爆。拟采用S7-300系列PLC控制,请教各位高手,应该如何配置,CPU、I/O需要如何选型,防爆模拟输入/输出价格如何。 3Kyou!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
听风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2002年7月30日
发表于:2002-08-01 01:59:00
1楼
你的开关用的都是什么的?建议你在开关层走ASI总线。具体选型随便找本选型手册就行了。
回复
引用
举报
黑将军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2002年6月11日
发表于:2002-08-01 13:23:00
2楼
我是西门子一级分销商。 我能找到防爆模拟输入、输出模块, 4路数字量输入要1400元人民币左右,2路AI 0/4-20mA要2400元人民币左右,而且货期很长,不过你如果必须要防爆IO也没有别的办法,你的要求提的不够详细,如果能和我联系那就最好了。 沈阳蓝英自动化有限公司 TELL:024-23922840-804 FEX :024-83910416