请你们帮我忙,我遇到几个小问题。 我正在做一个模拟系统,是不是一定得用DB变量,我要做的内容是 精馏塔的流程画面,控制画面,报警画面。这些可不可以不用控制策略 做。用脚本程序可以吗?我用DB变量就要用数据源。是不是数据源是从 I/O硬件设备来得。我只要做一个简单的模拟系统就行了。怎样才能把 系统内部的运算和数据的变化联系起来。 我有急用,拜托大家了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-29 08:50:00
1楼
怎么发了两个,另一个已经回了!~
回复
引用
举报
drgdfg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 154回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2001年12月16日
发表于:2002-05-29 08:54:00
2楼
用脚本程序完全可以实现的,数据源不一定是从I/O硬件设备来,关于数据源问题力控的帮助里都有介绍,你可以参考力控的帮助,顺便说一下,力控网站上有最新的力控软件,大约为30M,如方便可到网站上去下载。