西门子变频器过流问题 点击:1622 | 回复:4



velmat

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:155
  • 注册:2002年2月01日
发表于:2002-05-17 15:07:00
楼主
各位大师好: 本人这里有一套由23台西门子masterdrive组成的分布式传动系统, 由直流母排供电。运行两个月来,有三台变频器都出现了过流现象(编码器正常),同时即使断电复位、只接24v辅助电源也无法消除故障报警,导致变频器无法使用。请问该故障是由何原因产生的?



lwhzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2002年1月12日
发表于:2002-04-26 19:29:00
1楼
电流互感器或与电流互感器输出信号相连的电路板有故障. 李文华

haixin

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-30 01:28:00
2楼
1.检查逆变器 2.检查驱动电路 3.检查电流霍尔元件和电流运放电路

goldhawk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-05-12 16:00:00
3楼
应该先看一下变频器的代码是属于直流输出侧的过流还是其他,如是输出侧的过流则应该分清是在工作中过流还是在制动时过流。 1)工作中过流应通过参数设置使操作面板显示工作电流,如确实过流应查看变频器的起动时间是否过短。 2)制动时过流要查看变频器的制动时间是否太小,如果制动时间不允许太长则应该考虑加外部辅助制动。 3)如果显示F001则应该检查电动机及其配线是否接地。 另外,变频器故障复位必须接线,即:使用外部复位,否则便不能复位。

hawkeye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2002-05-17 15:07:00
4楼
goldhawk的意见可以参考。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师