当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
关于高速计数器计数存储问题
点击:
1717
| 回复:
2
zjx1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2002年2月03日
发表于:2002-04-21 18:44:00
楼主
大家好! 我现在用的是三菱FX1S-30M的PLC,用的是高速计数器C235,现在要把C235所计的数存到数据寄存器D中;大家知道:高速计数是32位,而单个寄存器D存储的是16位,说明书上说要把两个连续D相连使用,具体怎么用,请各位赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
robotwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年3月19日
发表于:2002-04-08 13:12:00
1楼
with [DMOV C235 Dxxx].
回复
引用
举报
陶伟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年2月10日
发表于:2002-04-11 15:14:00
2楼
非常感谢485board!!! 此问题已解决。 我这儿还有一问题,要请教一下485board老师: 我现在用的是三菱“F930”,F930有一个画面密码保护功能,在系统画面里面还有一个“关键字登录”,请您告诉我具体怎样使用好吗? nawujj在此先谢了!!! 我的信箱是:nawujj@163.com