当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:关于恒压供水工程
点击:
1485
| 回复:
5
山东人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年3月26日
发表于:2002-03-23 01:17:00
楼主
首先,对清华紫光 张先生表示感谢! 本人还有一个问题想请教各位: 最近干了一恒压供水工程,最高压力30MPA,压力变送器反馈信号为4~20MA,在调试时发现设定压力低于20MPA,工作正常,当设定压力高于25MPA,变频器在压力上升至20MPA左右,自动停机,无故障显示。变频器使用的是FUJI-P11 7。5KW变频器。本人为一新手,请各位高手多多指教,如何判断故障,怎样解决!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
MOON
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2002年1月04日
发表于:2002-01-07 16:36:00
1楼
请您留下电话,或将电话号码E-MAIL到我的邮箱 清华紫光 张欣 010-62610201-673 E-MAIL: star72@263.net
回复
引用
举报
逐日
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:18
注册:2001年12月09日
发表于:2002-01-07 18:34:00
2楼
你好: 我来自三垦力达电气(江阴)有限公司北京分公司,我公司是日本三垦变频器国内的生产厂家,如果需要帮忙,或者有合作意向请跟我联系, 三垦变频 ,祝您先行 杨维 01082856150 13911233973
回复
引用
举报
田英辉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年10月23日
发表于:2002-03-21 21:50:00
3楼
safa
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-22 13:47:00
4楼
估计是压力变送器的线性不好,在水压力达到20MPA时应当变送器给定到变频器的信号低于20MA,但实际上变送器输出信号已经达到了20MA,故变频器停机,所以变送器可能存在飘逸情况,建议你选取线性度高一些的,该问题应当与变频器没有关系。
回复
引用
举报
lliu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2001年9月26日
发表于:2002-03-23 01:17:00
5楼
将万用表串进毫安量回路里来判断是不是压力变送器的问题,如果变送器没问题的话,再检查一下变频器反馈量设定是否正确
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
卖变频器的大家看看!笑死你们...
[7337]
变频器基础问答集锦
[8450]
普通三相电机在变频器上频率...
[6297]
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
变频器完整电路图
[24026]
西门子变频器440报警A0501如...
[5852]
电机上要安装一个编码器,该如...
[13764]
变频器显示的电流是实际工作...
[6505]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号