求教 点击:724 | 回复:2



老田

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2002年1月07日
发表于:2002-03-15 19:16:00
楼主
我厂一台ACS600调频器,控制一台75KW电机,由于调到全速运转仍达不到产量要求,为提高产量,想让变频器在50赫兹以上工作这样做行吗?请高手解答一下.



叶孤城

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-03-15 17:47:00
1楼
应该可以

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-15 19:16:00
2楼
应当可以,基频以上是恒功率调速方式,但要注意负载转矩!