楼主
急! 我在实际设计中,需要获得10秒的脉冲量,现在使用的方法是:使用VBA设计:1。CLOSE DO点 2。延时10秒 3。OPEN DO点。 这样做有2的缺点:1。在VBA中延时语句会占用全部CPU资源 2。在延时10S的时间段中如果程序出现异常时,则第3步OPEN DO点就可能不执行。DO点没有复归。 请教有没有别的方法。能否在DO点中定义?我使用的通讯协议为DNP3。0 我在DO点设计中有Optional hardware使用STP10000,但无效,WHY?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西门子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2002年2月28日
发表于:2002-03-01 14:03:00
1楼
这种情况一般在plc中用定时器实现,你可以用pg程序块试试!