最近新上一套S7-400系统,采用分布式I/O,用ET200和300的I/O卡组成,在调试时发现AI卡的COM不接地的话,4~20mA点影响到本卡的其它点工作而西门子的资料和工程技术人员都说当电压很小时可以不接请各位兄弟在工程中注意这点,避免造成工厂停车。兄弟我很愿意和各位谈DCS和PLC方面的问题我的地址:pgs@cmmail.com



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-15 21:32:00
1楼
要接地的。可以和电源模块以及其他模块的地接在一起,最终接到地。

crazyyin

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2008-07-05 15:21:30
2楼
IM,AI,PS共接地