各位大侠,我现在正在做一个项目,原来是用集散控制系统的,现在改用 现场总线控制,特点是开关量比较多,都是接近开关,光电开关一类的,请问哪位大侠可以告诉我,选用哪种类型的现场中心比较好,哪些公司有支持这类总线的产品?怎么联系? 非常感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
richardjq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2001年11月16日
发表于:2001-11-18 13:36:00
1楼
DeviceNet 最合适! 全球有600+厂商支持,可查www.odva.org(open eviceNet vendor association),如果你想开发,可与罗克韦尔自动化上海研究中心联系. 或将你的要求发给我:qjia@ra.rockwell.com
回复
引用
举报
Terry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2001年11月18日
发表于:2001-11-26 18:23:00
2楼
可以使用LONWORKS技术。有兴趣可以访问www.euict.com。
回复
引用
举报
Terry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2001年11月18日
发表于:2001-11-26 18:24:00
3楼
可以使用LONWORKS技术。有兴趣可以访问www.euict.com。
回复
引用
举报
Terry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2001年11月18日
发表于:2001-11-26 18:26:00
4楼
可以使用LONWORKS技术。有兴趣可以访问www.euict.com。
回复
引用
举报
rocky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2001年11月06日
发表于:2001-11-27 11:41:00
5楼
如果愿意用SIEMENS的光电开关和接近开关,可以使用AS-i。是器件级最方便的总线,两线制,自带电源,安全防爆。 如果I/O点很集中,每个区域数量很多(多于10个),而且器件不打算换新的,建议使用ProfiBus DP,接口选用TURCK的端子连接产品,体积很小,I/O点容量大(每个节点可达128点)。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
标准使世界更安全?
[3303]
有研究profibus的同好吗?
[2026]
现场总线P-NET
[2049]
小型机房温湿度及断电控制方...
[2094]
Modbus主站C++类的实现
[1402]
RS232转485数据丢失问题,跪求...
[2817]
什么叫现场总线,概括一下行吗...
[1510]
模糊pid控制
[1795]
版主
[1709]
profibus 通讯协议
[1514]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号