LonWorks节点,功能太单一。
点击:
981
| 回复:
1
皇帝的新装
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2001年9月30日
发表于:2001-09-30 22:30:00
楼主
有人说,用了LonWorks节点,可以取代一切,甚至PLC都已经“落后了”,不入流了,上不了“控制网络”了。 有哪位可以证明,用了节点,可以做到这一点?我们用过LonPoint,可能是目前见到的功能块最多的通用节点了吧。完成了一个简单控制,设计到了最后,竟用了整整一个2100X800X600mm的继电器柜去配合它。三个节点用了几千块钱,仅完成了一个切换功能。再用一个Siemens S7 CPU222,六个继电器就完成了控制,一两千元! 不知LonWorks有什么魔力,可以让这么多人大唱赞美诗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-30 22:30:00
1楼
LonWorks技术门槛很低,容易进入,而且概念的接受比较容易,所以很多人想通过这个技术赚钱,赞美诗因此而起。 但LonWorks的二次开发工作任务繁重,而且因为本身技术的局限性,并不是一个能适应所有场合的灵丹妙药。 不过你也够傻的,(请原谅我这么说,:-)),怎么能用LonPoint去构成一个系统呢,那仅仅是echelon的一个教材性的东西,而且奇贵。