研华工控机COM2问 点击:1330 | 回复:1



happymeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年7月24日
发表于:2001-09-16 16:19:00
楼主
研华工控机COM2口在485方式下只能接受数据,不能发送, 请问什么原因,如何解决。 我询问了有关人员,说必须使能发送器,如何办?



getpower

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2001年2月26日
发表于:2001-09-16 16:19:00
1楼
你就别费劲了,我们近年来一直在工程中使用485总线,研华、研祥的COM2口都是摆设,只能用于232。使用IPC(威达)的7053最简单了。