防爆区域内信号电缆不产生火花所允许通过的最低电流 点击:1068 | 回复:4



北京昆仑海岸传感技术中心

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2001年8月21日
发表于:2001-09-07 10:00:00
楼主
在防爆区域内,电缆内有低电流通过,不致产生火花所允许的最低限度是多少?标准有规定吗?请问在哪个标准中可以查到。谢谢!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-07 10:00:00
1楼
70mA, 1.3W

zhengbw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-09-07 21:40:00
2楼

zhengbw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2006-09-07 21:40:00
3楼

ljp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2006-09-09 13:17:00
4楼
看看GB3836的本安部分