楼主最近还看过
可以参考:
基恩士KV8000的R区寄存器(如R3600~R3602)在MC协议通信中需特殊处理,因其地址映射方式与三菱PLC不同。
一、基恩士R区地址的映射规则
基恩士的R区(继电器区)在MC协议中需通过 MR前缀+通道转换 实现访问:
1、地址转换逻辑
R寄存器地址按 通道+位号 拆分:例如 R3600
对应通道号3600,位号0。
实际MC映射地址 = 通道号 × 16 + 位号
因此 R3600
→ 3600 × 16 + 0 = 57600
(十进制) → MR57600R3601
→ 3600 × 16 + 1 = 57601
→ MR57601R3602
→ 3600 × 16 + 2 = 57602
→ MR57602
2、为何直接读Y360无效?
基恩士编程软件显示的Y360是内部逻辑映射(如R→Y转换),但MC协议需按原始R区的物理地址转换,而非Y区地址。
1、通信帧选择
推荐使用 QnA兼容3E帧(二进制格式),因其支持MR地址范围且效率更高
指令示例(读取R3600~R3602)
目标地址:MR57600
(起始地址)
读取长度:3个位(或1个字,因R区按位访问)
三菱MC指令格式(二进制):
textCopy Code01 FF 0A 00 // 头部固定 E1 00 // 命令:位读取(0xE1) 58 00 // 地址:MR57600(十六进制0xE100 = 十进制57600) 00 03 // 读取点数:3个位 ``` :ml-citation{ref="3,5" data="citationList"}
1、地址偏移问题
基恩士部分型号(如X520)存在R区与M区的交叉映射,若读取异常,可尝试 切换MR/M前缀(如 M57600
替代 MR57600)
2、协议兼容性
确认PLC参数中 启用MC协议(KV8000需在单元编辑器中开启TCP端口,默认5570/5571)。
检查IP设置:基恩士(如192.168.3.1)与上位机需同网段。
3、数据解析
若仍无法读取,可通过基恩士内部程序转换:
将R3600~R3602状态复制到D区(如D1000~D1002)。
直接通过MC协议读取D1000~D1002(D区映射规则与三菱一致)
回复本条