Smile-lyc
零序电流互感器在供配电线路中很常见,走了几个现场发现零序电流互感器安装接法有以下几类:
1、单独零线N穿入零序电流互感器安装方式;
2、三相ABC同时穿入零序电流互感器安装方式;
3、三相四线ABCN同时穿入零序电流互感器安装方式;
4、三相ABC加接地线PE同时穿入零序电流互感器安装方式;
针对以上4中安装方式,哪一个更好呢?欢迎讨论!
参与有奖:50-200积分不等。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
Q458751110
有零线的,当首选1
没有零线的,可选2
回复本条
发表回复
李纯绪
根据不同检测要求的测量方式。
1.测量N线电流,目的是检测三相不平衡电流;
2.结果同1;
3.漏电流检测;
4.没有意义。
阮哲锋
首选2
victor329
记得用过第2种