气体报警器探头的检测范围有多大呢?相信不少人是有疑问的,今天深圳市霍尼艾格科技有限公司就跟大家解答一下!
气体报警器探头的检测范围有多大呢如下:
一、在一个密闭空间内,当任意两点间的水平间隔超越8m时,可设置两个或多个可燃气体探测器,并应符合下列规定!
1、当运用石油液化气或比重大于0.75的混合气时,可燃气体报警器距开释源中心的水平装置间隔不该大于3m,两探测器装置间隔不该大于6m,宜设置在墙角等空气不流通的部位;
2、当运用天然气、人工煤气或比重小于0.75的混合气时,可燃气体探测器距开释源中心的装置间隔不该大于4m,两探测器装置间隔不该大于8m,距通风口,窗户应大于0.5m。
当空间高度超越4m时,应设置集气罩或分层设置探测器。集气罩应设置在距开释源上方4m左右的方位,集气罩面积不得小于1㎡,探测器装置在集气罩内,当不设集气罩时,可分上下两层设置探测器,上层距顶板0.3m以内,基层距开释源上方4m左右;
3、当密闭空间为狭长形状,其横截面积小于4㎡时,两探测器装置间隔不该大于15m;
二、在一个较大的空间中,燃气设备及燃气用具只占一部分或呈条状时,可对开释源实施部分维护,燃气输配的储备站、门站等露天、半露天场所,探测器宜安置在可燃气体开释源的全年最小频率风向的优势侧,其与开释源的间隔不该大于15m。
当探测器坐落开释源的最小频率风向的下风侧时,其与开释源的间隔不该大于5m,当燃气输配设备坐落密闭或半密闭厂房内,每隔15m可设置探测器,且气体探测器距任一开释源不该大于7.5m。