求化工厂总线通信故障造成停机解决方案 点击:491 | 回复:8



valiantness

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:344
  • 注册:2011年3月22日
发表于:2014-06-18 17:07:04
楼主
求助帖100分-未结帖

我在化工厂工作,最近遇到几次总线通信故障造成停机。对化工厂而言,这有可能造成爆炸等危险。请教各位大侠,谁能给我一个合适的解决方案?




学生会军团—网络大亨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:21帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:402
  • 注册:2012年3月13日
发表于:2014-06-18 17:18:37
1楼

停机并不可怕,并且停机不一定会爆炸啊,楼主淡定。如果想尽量减少停机,可以采用冗余的方案,双控制器,双总线。具体还要查下停机原因,如果是通信受到干扰,只能采取抗干扰措施。



我是俗人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2011年3月22日
发表于:2014-06-18 17:28:29
2楼

先搞清楚停机具体原因,然后对症下药,总线故障大多数是物理上的问题,比如接头松了,通信电缆没有有效接地。此外就是程序的bug可能会导致通信问题。比较交换的数据包冲突,或者地址设置冲突等等。如果是CPU方面的问题,可以采用冗余解决方案。


我是俗人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2011年3月22日
发表于:2014-06-18 17:29:23
3楼

如果感觉我回答的不错,可以把积分给我

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2014-06-18 21:28:04
4楼

故障导向安全是必须的。如果设计上没有考虑通讯故障,那么就是失败的设计。


正如楼上的几位所说,必须将故障原因弄清楚。通讯往往是接触问题、干扰问题(尤其是刚刚新增了设备或改造等),列举可能的原因之后一一排除。至于冗余只是一种可能的方案,但如果是干扰的话,冗余也不行。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-19 11:30:58
5楼

1,采用冗余的方案,双 PLC ,双硬件控制!


2,分析故障原因,一般总线故障大多数是物理上的问题或是干扰

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-19 14:03:47
6楼

首先是不要选用西门子的DP总线!

因为西门子的DP总线介质是2根小硬铜丝,很容易产生问题!

选用D-Net总线网络或者CC-LINK总线网络,此问题基本不会再发生

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-19 14:09:58
7楼

DP总线因为线材原因,在汽车厂频频发生故障,导致目前大部分汽车厂均淘汰该总线(后续是D-Net网络与E网),仅作建议

xiaoxiaoyuzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2015-08-01 19:26:41
8楼

學習了,感謝各位大俠的經驗分享