IndraControl V经常性网络连接中断 点击:203 | 回复:3



kidkid

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2022年3月21日
发表于:2022-04-14 15:38:27
楼主
求助帖50分-未结帖

工控机:IndraControl V,操作系统XP

操作现象:卡顿,与PLC失联

系统日志有warning:

event.png

event properties.png

求助各位大佬,发生原因及处理办法!

是否可能是中毒?如果中毒,建议杀毒软件?最好是免费的杀毒软件。



楼主最近还看过



yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2022-04-15 10:27:02
1楼

用免费的杀毒软件,不是给自己找麻烦,

宝贝猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 264回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1680
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2022-04-20 13:46:16
2楼

  1)网线及接口可能有问题,重新制作,观察丢包现象

  2)可以采用火绒安全软件杀下毒,看看是否有其它软件咱用网络资源

kidkid

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2022年3月21日
发表于:2022-04-20 15:21:48
3楼

"宝贝猫" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【1)网线及接口可能有问题,重新制作,观察丢包现象  2)可以采用火绒安全软件杀下毒,看看是否有其它软件咱用网络资源...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

1、网线有更换。主机有备机,直接换过了。5分钟内基本无丢包现象。

2、XP系统,下载的是这个版本火绒,试过了,装不了。请问是版本问题吗?还是其他问题?