地址:山西太原小店区学府街114号 有效日期2022年3月4号;特别说明:前期需要合作者到现场,后期需要合作者尽量在太原维护
自控方案技术说明
一、概述
自控:该项目按照安全可靠、技术先进、经济合理的原则,采用集中管理、分散控制的管控一体化的综合计算机控制系统,完成对整套加水机的过程控制、工艺流程显示、设备运行状态的监测、及故障报警。该自动化控制系统能使加水机系统的自控和管理系统能实现信息共享和监督。
电气控制:原水池有一台Q=140m^3/h,H=30m,P=18.5KW,V=380V的水泵一台,通过操作面板按“启动”、“停止”进行软启动。
工艺:水泵的启停、流量计、电动阀门要集成于一块。
要求:先刷卡,电动阀门打开,界面显示“打开”,开始按-启动-按钮,水泵开始启动,水量开始计费并显示实时计费。
说明:刷卡会给一个电动阀门一个“打开”信号,待界面显示“打开”,然后按“启动”按钮,给水泵一个“开始工作”信号,防止管道憋压。正常工作时,通过流量计流量转换为扣费信号,要求流量计计量信号和计费信号要同步,不能单独分开做(只要有流量计量就要有扣费信号产生)
二、自控系统配置
1、现场附近10米处安放一自控箱,通过操作面板给“启动”或“停止”信号,继电器吸合或断开,水泵开始工作。
2、现场有一远传压力表,压力表在下压和上压之间工作,需要在上压时停止工作。
三、仪表型号
现场管道是DN100管径,流量表和电磁阀均为DN100
四、主要控制信号及检测内容
现场要求
现场刷卡屏实时查看消费金额,卡内剩余余额,电磁阀门的开启状态,操作面板有启动、停止及运行指示灯。
楼主最近还看过