1)在选择控制方式PID程序控制后,切换到“可程式”选项卡,根据工艺要求对相 关参数进行设定,各参数详细信息可参考操作手册P36页(5.1.1 控制功能说明) 中的“可程序PID”。
2)开启PID程序控制后,原来的SV值则失效,以每步骤的目标温度SV为准。
3)每一个量测机台共支持8段程序(即样式),每段程序可设置8个步骤,合计最大 可支持64段控温,但这64段温度为这一量测机台8个通道所共享,并非每个通道 都独立支持64段,每段程序与各通道也没有严格的数字对应关系,每一个通道的 控温曲线以“起始样式”和“起始步骤”作为区分。
4)程序结束:停止执行当前程序,并使温度保持在当前步骤的目标温度值,重新执 行时,温控器会从设定的起始样式及步骤开始执行;
程序停止:停止执行当前程序,并停止温控器输出,重新执行时,温控器会从设 定的起始样式及步骤开始执行;
程序暂停:暂停执行当前程序,并使温度保持在当前步骤的目标温度值,重新执 行时,温控器会接续停止前的步骤即剩余时间执行;
5)► 程序结束与程序停止都可设为当前程序执行完毕后的连接样式,区别在于当前 程序完成后温控器是否保持输出;
► 程序结束可在程序运行中执行结束,但程序停止不可以在程序进行操作;
► 当温控器处于这两者状态时,不能直接再次“执行”,必须先选择“停止”再 选择“执行”;
► 如要再程序进行中进行停止操作,可直接选择“停止”而不是“程序停止”。
6)可回到“线上监控”的“编程页面”查看程当前程序控制温度曲线的状态