chen协1989
使用的是用户自定义通讯协议UD_Link,模块总报错但是不影响使用,错误代码16#A002,设定错误或者通讯失败。由于一直存在这个错误,导致PLC一段时间就会停机一次,需要重新run下CPU。由于可以正常接收到数据,设置方面应该没有问题。
楼主最近还看过
最近遇到这个问题很困扰,没找到哪里出了问题
故障灯就闪一下
李东泽
是不是外部有干扰造成的
有没有大佬关注一下,谢谢各位大佬
"李东泽" 的回复,发表在3楼 对内容: 【是不是外部有干扰造成的】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个也不排除,因位模块是装在远程背板的,和CPU有点距离
问题还没解决,各位大神求关注