台达温控模块DTM系列入门教程(5)-电流检测设定 点击:243 | 回复:0



DeltaSSM

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2021年4月27日
发表于:2021-11-05 11:35:19
楼主

1)每个通道最多支持2CT,同时CT功能支持3种模式:


     1-1标准模式

  此模式下支持两组CTCT1CT2),可分别设置CT1CT2的警报电流值,需  注意的是仅当输出启动时CT才有读值,当输出关闭时CT保持上一次输出时的电  流值,多用于双输出的工况下。


     1-2CT分时模式

  此模式下仅支持1CT(仅可对一组输出做CT检测及警报),原CT2被用于测  量输出关闭时的电流值,即可分别测量输出启动时的电流及输出关闭时的电流。  此时CT1警报则以输出启动时的电流值为触发条件,CT2警报则以输出关闭时的  电流值为触发条件。多用于判断控制回路短路造成加热器一直工作的情况。


    1-3CT全时模式

  此模式同样仅支持1CT,原CT2被用于实时读取通道输出的电流值(无论输出  启动还是关闭),但只有CT1警报有效,CT2警报则不可使用。


PS: 三种模式CT1的功能基本相同,区别为CT2的工作模式,出厂默认为CT全时模   式。关于CT警报功能详细说明可参考操作手册P49页(6.3 CT警报功能)及UI

      手册P28页(5.1.8 I/O扩充模块位置指定-CT)。


2)使用CT功能前必须在“IO扩充机位置指定”选项卡中对“CT1/CT2对应站号-

      道”进行指定,再进行后续设定,如有涉及到CT2的应用,请务必仔细阅读操作

      手册P49页(6.3.2 CT警报功能设定,项次C CT1&CT2使用设定),此处如有设

      定不当,则会造成CT2无法读值的情况。

image.png


3)“CT模式设定”选项卡内的参数必须对CT输出位置进行指定后才可激活,有

       CT030CT100两种模式可供选择,分别对应两种规格的互感器线圈规格:

       CT030对应30A的互感器,其匝数比为11300

       CT100对应100A的互感器,其匝数比为12000

image.png


4)最后进行警报模式的参数设定,CT警报模式相关说明可参考操作手册P30

     (4.3 警报功能)

image.png


5)最后可在CT监控页面查看CT测量值及当前警报状态等相关信息

image.png


手册下载:请移步至官网下载中心 - 台达官网 (delta-china.com.cn)

下载文件名带OM为操作手册,UM为UI手册


上一篇:台达温控模块DTM系列入门教程(4)-警报设定




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师