台达温控模块DTM系列入门教程(3)-双输出设定 点击:162 | 回复:0



DeltaSSM

    
  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2021年4月27日
发表于:2021-11-05 11:18:25
楼主

1)双输出的情况仅需要在上一篇单输出的设定基础下,再增设几个参数即可。

    在“输出”标签页下对“输出2控制选择”及“输出2控制周期”进行设置。


image.png


2)如果输出2选择的是冷却模式,需切换到“控制”标签页下,对实际使用的冷却方式进行选择,“不动作死区”可根据需要进行设置。


3)“不动作死区”参数于双输出控制时自动激活。如下图,其目的为设定输出不动作区域,以避免加热/冷却控制动作频繁造成能源浪费。如SV设为100℃,而死区设为2.0时,于99~101度之间时输出不动作。


image.png

image.png


4)切换至“IO扩充机位置指定”对输出2进行指定。一般情况下,输出1都指定到量测机本体上的输出模块(内部站号为0),而输出2指定到IO扩充机输出模块(内部站号为非0)。


image.png


5)至此,双输出的参数已配置完毕。回到“监控页面”,设定合适的SV值即可看到“输出2”的输出状态。


image.png


上一篇:台达温控模块DTM系列入门教程(2)-单输出设定-专业自动化论坛-中国工控网论坛 (gongkong.com)




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师