Rotail
TK6071iP通讯控制三菱3个系列的变频器(D700、E800、F800)。
现在D700和E800系列的成功通讯了,F800系列的通讯不上。3个系列的参数设置时一样的。
参数如下:
Pr.
549 1
117 1
118 192
119 0
120 2
121 9999
122 9999
338 1
339 0
340 1
79 0
楼主最近还看过
香奈儿
对通讯上的可以先单独存储一份,你可以先对每一个单独通讯成功了在找问题,通讯参数除了站号,都需要一样。
关育谋
可以用第三方工具先行测试一下变频器,看看是否通信正常。
D700、E800都正常的话,多半还是变频器设置问题,建议用第三方工具测试一下变频器,这样可以直观的看出问题在哪里。
lejiao
通讯控制
gk2017
控网提供西门子S7-200SMART PLC编程技巧与案例免费资料下载,供学习参考。