欧姆龙温控的无程序通信,适合于哪些品牌PLC 点击:100 | 回复:2



乖乖小笨熊

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-09-17 12:58:02
楼主

欧姆龙温控的无程序通信,适合于哪些品牌PLC?

就是欧姆龙温控对欧姆龙自己的PLC可以无程序传输部分参数(温控自行读写PLC内存,PLC本身不需要做任何程序读写),

不知道三菱PLC、松下PLC,那个欧姆龙温控可以这样玩吗

1分不嫌少!


楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2021-09-17 22:53:59
1楼

可以自定义协议编程啊!三菱用RS或者RS2指令、西门子用XMT和RCV指令、松下用MTRN指令......

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-09-18 00:10:10
2楼

"关育谋" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【可以自定义协议编程啊!三菱用RS或者RS2指令、西门子用XMT和RCV指令、松下用MTRN指令.........】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


欧姆龙很大一部分温控,可以不需要PLC写程序,直接由温控对PLC设定的内存进行读写......

要定义啥玩意啊,人家温控直接给你搞定完了